Rückstauventil für Zisternenüberlauf?
Peter Fischer am 06.07.2002
Ist es sinnvoll oder gar notwendig, den in den Mischkanal mündende Zisternenüberlauf mittels Rückstauventil gegen eindringendes Kanalwasser zu schützen? Unter welchen Voraussetzungen kann darauf verzichtet werden?
Der Überlauf bei Erdspeichern
liegt meist 0,8 m - 1,2 m unter Geländeoberkante und somit häufig
unterhalb der Rückstauebene. Gemeinden geben teilweise in Entwässerungsplänen
die Höhe der Rückstauebene an. Sollte die Gemeinde keine Angabe
über die Rückstauebene machen, so ist diese mit Oberkante des
Straßenniveaus anzunehmen (DIN 1986). Sobald sich der Überlaufanschluß
des Regenwasserspeichers unterhalb der Rückstauebene befindet, muß
er gegen Kanalrückstau gesichert werden. In der Praxis sind dies die
meisten Regenwasserspeicher, wenn nicht die Zisterne in ein Hanggrundstück
eingebaut ist, so daß sich der Überlauf oberhalb des Straßenniveaus
befindet.
Welche Art der Rückstausicherung
bei welchem Kanalanschluß nach DIN 1989 zu empfehlen ist kann im
Ratgeber unter "Technischer Rat" im Kapitel "Speicherablauf" nachgelesen
werden.