Frage:

Länge der Saugleitung?
R. Golland am 11.01.05

Welche Nachteile hat es wenn zwischen der Zisterne im Garten und der Pumpe im Keller mehr als 12-14m liegen?
Oder andersherum: Macht es Sinn, d. Zisterne und Pumpe nah beieinander liegen
Wie wirkt sich hier ein eventueller Höhenunterschied von 1 - 2m aus?
Benötigt die Pumpe bei einem langen, waagerechten Ansaugweg mehr Strom?

Noch eine Frage: Ist es ein Problem wenn eine 4.500l Zisterne nah an der Hauswand liegt?



Die Experten-Antwort von Detlev Steinle

Wenn Saugleitungen von Pumpen eine Länge von mehr als 12 - 14 m haben, sind zum einen die Ansaugverluste sehr hoch und zum anderen besteht die Gefahr, daß es in der Saugleitung zu Kavitation kommt. Das hat zur Folge, daß im Extremfall die Saugleitung zerstört wird, meist aber der Ansaugstrom abreißt und die Pumpe "Luft" zieht.
Die Sauglängen oder Saughöhen haben nichts mit dem Stromverbrauch der Pumpe zu tun, der allein durch technische und konstruktive Eigenschaften der Pumpe bestimmt wird (siehe auch "Pumpenvergleich" im Ratgeber).
Bei Saugleitungen von mehr als 12 m Länge empfiehlt es sich allein aus technischen Gründen ausschließlich mit Tauchdruckpumpen zu arbeiten, die ohnehin energetisch wirkungsvoller arbeiten (bessere Pumpenleistung bei gleichem Stromverbrauch) und aufgrund der ausschließlichen Druckleitung störungsunempfindlicher sind.

Grundsätzlich macht es aus wirtschaftlichen Gründen immer Sinn, die Leitung zwischen Gebäude und Zisterne so kurz wie möglich zu gestalten (siehe auch Ratgeber), da Rohrgraben, Schutzrohr, Saugleitung und evtl. Kabelverlängerungen sich leicht zu Mehrkosten von ca. 80,- € pro Meter addieren können.

Die Länge einer waagrechten Ansaugleitung erzeugt, abhängig von Material und Querschnitt, Rohrreibungsverluste, die auf der Druckseite der Pumpe verloren gehen. Dies erzeugt aber keinen höheren Stromverbrauch, sondern schränkt die Druckleistung der Pumpe ein. Dies gilt auch für den Höhenunterschied einer Saugleitung. Was an Ansaughöhe von der Pumpe geleistet werden muß geht auf der Druckseite verloren, wobei eine Ansaughöhe von ca. 8 m die max. Grenzleistung jeder Saugpumpe darstellt.

Eine monolithische Zisterne, die wasserdicht ist, verursacht keine Einschränkungen im Abstand zum Gebäude. Der Mindestabstand zu Gebäude ergibt sich ausschließlich aus der Standfestigkeit des Untergrundes und der Statik des Gebäudes.